14.01.2014
Die Bezeichnung der Messgröße für Blindarbeit ist unglücklich. Auf Seite 6 ist die Bezeichnung "Blindleistung +" und "Blindleistung -" gemäß Norm verwendet.
Auf Seite 7 ist für die OBIS-Kennzahl 1-b:3.y.e die Bezeichnug Blindarbeit induktiv und 1-b:4.y.e die Bezeichnung Blindarbeit kapazitiv verwendet worden. Blindleistung + / - bezeichnet die obere / untere Halbschale. Die Induktiven Quadraten (Q1 und Q3) / kapazitiven Quadraten (Q2 / Q4) sind nicht in einer Halbschale. Ist das so gewollt oder ist die positive / negative Halbschale gemeint?

Seite 6 und 7 Spalte Messgröße

Induktive Quadranten sind Q1 und Q2

Sehr geehrter Herr Rabbow,

Q1 und Q2 sind induktiv siehe http://infosys.beckhoff.com/

Mit freundlichen Grüßen